Beta-Firmware
-
@Jos Idee dahinter ist, dass eine Bewertung über die LED-Farbe stattfindet. Weiß gegen Blau fällt kaum ins Auge, also alles unbedenklich. Wenn die Luftfeuchtigkeit aber in bemerkenswerte Regionen geht, verändert sich die Farbe über gelb zu rot und fällt dann sehr auf.
-
Hallo! Habe mit der Beta-Firmware rumgespielt, dabei sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen:
- Eintragen der Höhe in der aktuellen App-Version führt zu folgenden Fehlermeldungen unter Diagnose / Geräte-Log:
Error 1.80.0.-rc6 pressure_rel Could not calculate relative pressure - Type: TypeError; Reason: can't convert 'int' object to str implicitly
Bei Diagnose / Diagnose-Sensordaten werden die Prozentwerte für health und performance um Faktor 10 falsch ausgegeben. Aktuelle Sensorwerte sind z. B. Gesundheit 81 % und Leistung 31 %. Im Log steht derweil:
- health 805 %
- performance 314.467 %
- Eintragen der Höhe in der aktuellen App-Version führt zu folgenden Fehlermeldungen unter Diagnose / Geräte-Log:
-
Die von Chris beschriebenen Datenangaben in der App bestehen auch so wenn keine Höhenangaben angegeben wurden.
-
-10000m als Standardwert ?
-
@Chris-0 Danke für das Ausprobieren. Das ist wohl noch ein Bug in der App mit der Angabe der Höhenlage. Ich leite es weiter.
Geräteintern werden health und performance in ‰ berechnet und die App teilt dann durch 10. Der Wert der Rohdaten ist also korrekt, die Einheit stimmt nur nicht. Aber für die Diagnose-Daten ist das OK, denn die sind für unseren Support bestimmt. -
@Jos Die Textfelder werden in der nächsten App-Version richtig benannt sein. -10000 m ist der Standardwert für
keine Angabe
. Prinzipiell kann der relative Luftdruck auch unter Meeresspiegel berechnet werden, falls ein air-Q dort betrieben wird. -
Danke allen fürs Testen! In der nun verfügbaren finalen Version ist noch ein Workaround drin, der es erlaubt auch mit dem aktuellen App-Bug zur Angabe der Höhe über dem Meeresspiegel zu arbeiten (konvertiert den von der App fälschlich als String übermittelten Wert in Float).
-
Danke ebenso!
-
-
-
Die neue Beta-Firmware 1.82.0-rc2 kann nun getestet werden. In der App ist sie sicher bald unter BETA verfügbar, sobald die Server-Caches erneuert worden sind.
- Feature: Unterstützung neuer elektrochemischer Sensoren für: HCl, HCN, Br2, F2, CH4S, HF, ClO2, CS2, PH3, SiH4, C2H4, C2H4O, AsH3, H2O2.
- Feature: Unterstützung des Infrarot-Sensors für Kältemittel.
- Änderung: Automatische Driftkompensation für O2-Sensor nun über die letzten 3600 Werte, nicht mehr über die letzten 600.
- Bugfix: Automatische Driftkompensation wurde ab 1.80.0 nicht mehr für alle Sensoren ausgeführt.
- Bugfix: Neue Version des Nutzer-MQTT-Clienten.
Komplettes Changelog ist hier zu finden:
https://updates.air-q.com/firmware/1.20.2_D_1.82.0-rc2/info.jsonUpdate über die App: In den Geräteeinstellungen unter dem Reiter "Update" -> BETA
Manuelles Update:
- Den air-Q vom Strom trennen
- Die SD-Karte heraus nehmen und die folgenden beiden Dateien in deren Stammverzeichnis kopieren:
https://updates.air-q.com/firmware/1.20.2_D_1.82.0-rc2/appimg.bin
https://updates.air-q.com/firmware/1.20.2_D_1.82.0-rc2/appimg.chk - Die SD-Karte wieder in den air-Q einstecken
- air-Q mit dem Strom verbinden und warten, bis die folgende Sequenz durchlaufen ist:
(1) LEDs gelb links
(2) LEDs gelb rechts
(3) Alle LEDs grün
(4) Neustart
-
Die Version rc3 behebt noch einen Bug in der Rückgabe von GET /dirbuff, der seit FW 1.79 bestand und dazu führt, dass die Rückgabe kein korrektes JSON-Format hat, wenn es Januar ist und vom letzten Jahr keine Daten auf der SD-Karte sind.
https://updates.air-q.com/firmware/1.20.2_D_1.82.0-rc3/appimg.bin
https://updates.air-q.com/firmware/1.20.2_D_1.82.0-rc3/appimg.chk